냉매회수 방법 (PUMP DOWN)   2012-06-17 23:24:03
* PUMP DOWN: 에어컨의 이동이나 수리시 냉매의 유실을 방지하기 위하여 실내기 및 배관에 있는 냉매를 실외기쪽으로 회수하는 작업을 말합니다. * 작업방법 1. 에어컨을 냉방운전 시킵니다.(반드시 압축기가 운전될때 작업하세요) 2. 고압측 밸브 및 저압측 밸브의 캡을 열어줍니다.
에어컨 설치장소의 선정   2012-06-17 23:19:55
※에어컨을 구입하시기전에 적절한 냉방능력을 가진 에어컨을 선택하시고, 에어컨을 선택하실 때는 크게 팩키지(슬림형-세워놓는 형), 분리형(벽걸이형)의 두종류가 있는데, 이 두종류의 제품을 설치할 장소에 맞게 선택을 하셔야 합니다. 실내기의 장소선택- 제품의 선택이 되었으면 실내기를 설치할 장소를 잘 살펴…


[LG] 3 in 1 - 시운전   2012-10-26 00:46:47
센추리 에어컨 에러코드 E7   2012-10-26 00:45:50


센추리에어컨 에러코드   2012-10-26 00:58:53
위니아에어컨 에러코드   2012-10-26 00:58:18
LG복합멀티형 Error Code표   2012-10-26 00:55:53
LG벽걸이[RAC] Error Code표   2012-10-26 00:55:05


Cycle 불량시 부위별 현상(냉방)   2012-10-26 09:07:00
COMP 점검 방법   2012-10-26 09:06:27


에어컨 실외기의 팬모터가 안 돌아갈 때 - 단선과 합선 체크 및 고장진단 방법   2020-06-05 21:14:10
모터의 전기적인 고장에는 단선과 합선 그리고 누전이 있습니다. 오늘은 그중에서 단선과 합선에 대해 알아보겠습니다. 단선과 합선을 체크할 때는 테스터기의 절환스위치를 저항 체크에 놓습니다. 그리고 누전 체크는 일반 테스터기로도 체크가 가능한 경우도 간혹 있지만 미세한 누전은 메가 테스터기를 …
에어컨 차단기 떨어질 때 - 메가 테스터기로 압축기(콤프) 누전 체크하는 방법   2020-06-03 15:47:05
에어컨 작동 시 차단기가 내려가는 경우 압축기의 불량일 가능성이 있습니다. 이번 영상에서는 누전의 원인이 압축기라고 의심이 될 경우 체크하는 방법에 대해 알아보겠습니다. BUZZ 기능은 단순하게 단선 및 합선 여부 체크 시 이용합니다. 검은색 리드 재봉을 몸체에 댄 상태에서 빨간색 리드 재봉을 동…
엘지 에어컨과 삼성 에어컨 연결해서 쓰는 방법 - 실내기와 실외기가 서로 다른 회사 제품일 때   2020-05-10 15:27:47
정속형 에어컨의 경우 제조회사가 다르더라도 결선도만 이해한다면 서로 호환해서 사용할 수 있습니다. 오늘은 그 방법에 대해 알아보겠습니다. 다시 한번 말씀드리지만 인버터 에어컨에는 절대로 적용하시면 안 됩니다.
정속형 에어컨 실내기가 2선식이고 실외기가 5선식일 때 연결하는 방법   2020-05-05 22:32:04
오늘은 실내기 선이 2선이고 실외기가 5선식일 때 서로 호환해서 사용하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 이 영상은 정속형 에어컨에만 해당이 됩니다. 먼저 삼성 정속형 에어컨부터 설명을 드리겠습니다. 동일한 회사의 제품이라도 일부 제품은 다를 수 있으니 결선도를 꼭 확인하세요. 이번에는 엘지 …
구조가 다른 정속형 에어컨 실외기 바꿔서 사용하는 방법 - 2선식과 5선식 실외기 호환   2020-05-01 20:40:19
정속형 에어컨 중에서 가정용은 실외기의 선이 2선 타입과 5선 타입 그리고 6선 타입이 있습니다. 오늘은 그 실외기를 서로 호환해서 사용하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 이 내용은 정속형 에어컨에만 해당됩니다. 보시고 계신 결선도는 엘지 에어컨입니다. 신호 선의 색상과 위치는 제조회사에 따…
에어컨에서 모세관이 하는 일 - 모세관이 하는 역할과 질소를 이용한 막힘 수리   2020-04-03 16:49:45
모세관은 에어컨에서 없어서는 안 될 아주 중요한 부품입니다. 압축기에서 나온 고온고압의 기체 상태인 냉매는 응축기를 거치면서 고온고압의 액체 상태가 되며 다시 모세관을 거치면서 저온 저압의 액체 상태가 됩니다. 그리고 증발기를 거치면서 저온 저압의 기체 상태가 되는 것이죠. 그래서 모세관이 …
고 저압 스위치 연결과 압력값 세팅 - 에어컨의 고압과 저압 스위치 작동 압력   2020-03-31 17:21:17
오늘은 노광기의 실외기에 대해 알아보겠습니다. 노광기도 실외기는 일반 에어컨과 구조가 비슷합니다. 팬제어는 230psi(16kgf/cm2) 저압은 20psi(1.4kgf/cm2) 고압은 370psi(26kgf/cm2)에 맞춥니다. 정확한 수치는 아니지만 이렇게 맞춰주는 것이 좋습니다.
에어컨 실외기를 팬 제어 하는 방법 - 부득이하게 팬 제어를 해야할 때 개조하는 방법   2020-03-23 17:29:50
오늘은 팬 제어 스위치를 설치하는 방법에 대하여 알아보겠습니다. 먼저 응축기 주변의 고압배관에서 작업하기 좋은 곳을 선택하여 구멍을 뚫고 1/4배관 또는 모세관을 삽입합니다. 삽입한 배관을 용접합니다. 팬 제어 스위치를 알맞은 위치에 고정합니다. 용접한 배관을 팬 제어 스위치에 연결합…
외벽에 에어컨 실외기 거치대 설치 - 바닥에 실외기를 설치할 공간이 없을 때   2020-03-03 16:43:36
외벽에 설치대를 대고 타공할 위치에 매직 등을 이용해서 표시를 하세요. 설치대를 내려놓고 표시해둔 곳을 함마 드릴을 이용해서 타공을 합니다. 타공한 곳에 세트 앙카(앙카 볼트)를 삽입합니다. 이때 세트 앙카에 포함되어 있는 너트와 와셔를 따로 분리해둡니다. 삽입한 세트 앙카를 전용펀치를 이…
LG 시스템 에어컨 싱글 설치 - 천장형 에어컨 설치현장 및 설치자 설정   2020-02-20 17:53:20
이번 영상은 LG 시스템 에어컨 싱글 설치 현장입니다. 실내기가 설치된 천장 내부입니다. 메인 전원은 3상 4선식 380V 차단기에 연결합니다. 실외기는 진공 작업 중입니다. 설치가 완료된 상태입니다. 리모컨을 이용해 설치자 설정을 완료합니다. 실내기와 실외기가 모두 정상으로 동작합니…
에어컨 실외기에 팬제어 스위치 설치 - 겨울철에 에어컨 콤프가 액압축으로 자주 고장날 때   2020-02-17 16:17:00
이번 영상은 팬제어에 대하여 알아봅니다. 이 실외기는 콤프 불량으로 입고되었습니다. 이 실외기가 설치되어 있는 곳은 특이한 상황으로 겨울에도 에어컨을 사용하는 곳입니다. 그래서 콤프의 고장 난 원인을 액압축으로 판단했습니다. 액압축을 막기 위해서는 팬제어 스위치를 삽입해야겠지요. …
삼성 정속형 에어컨 실외기 신호선 찾기 - 실내기 없이 실외기만 운전 테스트하는 방법   2020-02-13 16:26:32
이번 영상에서는 삼성 에어컨 실외기에서 신호선을 찾는 방법에 대해 알아보겠습니다 이 영상의 내용은 정속형 에어컨에만 적용됩니다 신호선을 찾을 수 있으면 실내기와 실외기가 서로 다른 회사의 제품일지라도 냉방능력만 동일하면 연결해서 사용할 수가 있습니다
인버터 냉난방기의 내부 구조 - 에어컨 실내기와 실외기의 내부를 살펴보자   2020-02-10 17:03:49
오늘은 엘지 대형 인버터 냉난방기의 내부를 살펴볼까 합니다. 이번에는 실외기입니다. 커버를 열면 PCB 박스에 자기진단표가 보입니다. 다음은 딥 스위치 설정 방법입니다. PCB 박스의 커버를 열면 드디어 PCB가 보입니다. 실내기에서 나오는 신호선을 연결하는 부위입니다. 끝까지 시청해…
에어컨(냉난방기) 메인 피시비 - MAIN PCB에서 릴레이가 하는 역할   2020-02-06 17:32:29
오늘은 에어컨 메인 피시비(MAIN PCB)에서 릴레이가 하는 역할에 대해 알아보겠습니다. 영상에 있는 메인 피시비(MAIN PCB)에는 모두 8개의 릴레이가 있는데 이는 실내기 팬 모터와 실외기 팬 모터, 그리고 사방변과 압축기를 비롯해 히터까지 제어를 합니다. 자세한 설명은 영상을 참조하세요.
정속형 에어컨 실외기 신호선 찾기 - 실내기 없이 실외기만 운전 테스트하는 방법   2020-01-22 17:35:16
정속형 에어컨에서 신호선만 찾을 수 있다면 서로 다른 제조사의 제품일지라도 실내기와 실외기를 서로 연결해서 사용할 수가 있습니다. 마치 컴퓨터의 모니터와 본체가 서로 다른 회사의 제품이라도 이상 없이 작동이 되는 것처럼 말이죠. 오늘은 바로 이런 신호선에 대해 알아보겠습니다. 단, 인버터 에어…
엘지 인버터 냉난방기 수리 - 냉난방기(에어컨) 작동시 차단기 떨어짐   2020-01-17 21:57:25
오늘은 엘지 인버터 벽걸이 냉난방기를 수리하고 있습니다. 고장 증상은 차단기가 자꾸 떨어진다고 합니다. 먼저 방문하신 분이 콤프 불량으로 진단하고 수리 포기로 버려진 제품입니다. 일단 콤프를 의심하여 체크를 하였으나 이상이 없어 실내기에서 실외기로 나가는 전선만 연결해서 체크 중입니다.